北京通州氣體滅火系統消防檢測改造

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2021-10-18 13:31:22

 氣體滅火系統作為消防行業的中流砥柱,在消防設備行業中擔任著非常重要的角色,氣體滅火依靠著它的高效率,大范圍,消防性強,適用范圍廣等因素,使得氣體滅火在市場上廣受好評。

        隨著計算機科學技術的發展和更新換代,金融、政府、能源、教育、互聯網和運營商等各個行業都在規劃、建設和改造各自的數據中心,計算機數據中心已經成為高新技術產業系統的心臟。同時大型企業的數據中心也在不斷地優化和集中管理,而數據中心的整合過程是非常復雜的,企業單位需要考慮硬件、空間和冷卻需求等硬件的配置,更不用說對故障的適應性。更是直接關系到數據中心機房的設備和企業政府之間的核心數據,所以說機房的消防滅火系統非常重要。

一、排放口的安裝位置:火災之后的通風系統是氣體滅火系統設計時必不可少的子系統之一,但是此系統是屬于空調系統的范圍,所以設計單位在規劃時 忽略了這方面的協同方案。而火災發生時產生的煙霧主要的是以一氧化碳和二氧化碳為主,這兩種氣體具有強烈的窒息作用,對人員的生命安全造成極大的威脅,這顯然是不可取的,正確的方法應該是將排風通氣口設置在活動地板上0.5m處為宜、這樣可以提高排氣效率、即便此時有人被困暈倒在機房內,由于排風口距離地面高0.5m,可以比較及時的使人員脫離煙霧氣體的包圍,處于新鮮空氣的環境中。

二、通風排氣時間設置問題:我們在對一家數據中心檢測的時候 發現施工人員把通風排氣的動作時間與噴放氣體滅火劑的時間統一,這樣就形成了滅火噴氣與用通風排氣同時進行,就會導致降低氣體滅火的濃度,很容易致使滅火失敗,甚至引發火災的蔓延。

三、火警信號集中管理:數據機房的氣體滅火系統一般要和建筑物的總火災報警系統(報警中心)進行通訊連接,而對于在建筑物內的氣體滅火裝置必須要連接中控火警、噴放、故障三種通訊信號,但報警中心并不控制氣體滅火系統的噴放。而且就算機房有人24小時值班也要與報警中心通訊,因為數據中心的消防系統是一個整體,一旦某個部位發生火災,相關區域消防系統的警報和應急措施都會啟動,而沒有連接中控系統的區域?qū)蔀橐粋€盲區,這在消防系統中是不允許出現的。