免费无码国产V片在线观看,色综合久久88色综合天天,久久久久久久久无码精品亚洲日韩,欧美一区二区三区视频在线观看

北京消防檢測公司

專業消防設施檢測,電氣防火檢測
400-0346-119
消防解答

消防解答

建筑消防改造消防水系統竣工驗收檢測內容

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2020-08-04 16:23:48

消防水系統消防竣工驗收內容:

 1、消防供水

⑴檢查消防水源的性質、進水管的條數和直徑及消防水池的設置狀況;

⑵檢查消防水池的容積、水位指示器和補水設施、穩壓設施、保證消防用水和防凍措施等;

⑶檢查消防水箱的設置、容積、防凍措施、補水及單向閥的狀況等;

⑷檢測各種消防水泵的性能、管道、手自動控制、啟動時間,主備泵和主備電源轉換功能等;

⑸檢測水泵結合器的設置、標志及輸送消防水的功能等;

⑹檢測消防穩壓泵及其自動保壓功能。

2、消火栓系統

⑴檢查室內消火栓的安裝、組件、規格及其間距等;

⑵檢測屋頂消火栓的設置、陳凍措施及其充實水柱長度等;

⑶檢查室內消火栓管網的設置、管徑、顏色、保證消防用水及其連接形狀;

⑷檢測室內消火栓的首層和*不利點的靜壓、動壓及其充實水柱長度;

⑸檢查手動啟泵按鈕的設置及其功能(直啟泵、信號回答);

⑹檢查室外栓配置情況和檢測室外栓充實水柱長度;

⑺檢查滅火器的配置等。

3、自動噴水(霧)滅火系統

⑴檢查管網的安裝、連接、設置噴頭數量及末端管徑等;

⑵檢查水流指示器和信號閥的安裝及其功能;

⑶檢測報警閥組的安裝、閥門的狀態、各組件及其功能;

⑷檢測噴淋頭安裝、外觀、保護間距和保護面積及與鄰近障礙物的距離等;

⑸對報警閥組進行功能試驗;

⑹對自動噴淋水(霧)系統進行功能試驗(末端啟泵和報警泄水閥啟泵)。

建筑消防改造消防水系統竣工驗收檢測內容