北京電消檢對消防泵的啟動連鎖及聯動分析

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2020-04-13 16:58:59

北京電消檢對消防泵的啟動連鎖及聯動分析
首先,用大白話解釋一下連鎖、聯動。所謂的連鎖,就是完成一件事情(比如啟動消防泵)這件事,不需要(或不經過)消防聯動控制器,是靠消防系統自身完成的,無需消防聯動控制器參與。比如,排煙風機入口處總管上設置的280℃排煙防火閥動作信號,就可以直接關閉排煙風機。所謂的聯動就是由消防聯動控制器接收到2路獨立的信號后,經判斷符合設定的邏輯,然后發出執行下一步操作的信號。
比如濕式系統、干式系統、預作用系統、雨淋系統、水幕系統的壓力開關動作后,壓力開關的動作信號通過傳輸線路直接傳輸到消防泵控制?,消防泵控制柜接收到壓力開關的信號后啟動消防水泵,這就是連鎖。操心的人類在想:失火是大事,萬一這個壓力開關到消防水泵控制柜的線路出現問題,比如線路斷了等等情況,壓力開關的信號傳不到消防水泵控制柜,這可怎么辦?不行!滅火要緊,要弄些啟動消防泵的備份方式。方式一,弄個消防聯動控制器,控制器接收到符合設定邏輯的信號后經過模塊,將信號傳給水泵控制柜,這樣也能啟泵;方式二,人類在想,機器這東西也不可靠,還的再想辦法。聰明的人類采取了將消防水泵控制柜啟、停按鈕用硬拉線的方式連到消防控制室的手動控制盤上,發生火災時值班人員也可在手動控制盤上操作啟動消防泵。因為是硬拉線,所以壓力開關壞了也好、消防聯動控制器處于手動狀態也罷,無所謂,我都能啟動。方式三,發生火情,工作人員在水泵房,按一下消防水泵控制柜上的啟動按鈕,也可啟動消防泵。方式四。按道理說,啟泵的方式已經好幾種了,足以啟動消防泵了,但擔心的人類又在想,萬一前面那幾種方式啟動不了消防泵,怎么辦?聰明的人類還想出了一個啟動消防泵的終極方式——機械應急啟動。只要有電,具有管理權限的工作人員打開柜門,操作就能啟動消防泵。擔心的人類終于解決了啟泵的問題。