消防自動報警系統感煙探測器報警問題!
作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2019-12-20 17:38:25
消防自動報警系統感煙探測器報警問題!我們一起來看看感煙探測器有哪些報警問題吧!
測試感煙探測器不報警
可能原因:測試方法不對
處理措施:應采用試驗煙槍使煙霧直接進入探測器進煙孔,試驗地點不能有較強的空氣流動。
可能原因:該探測器未注冊上
處理措施:利用“設備檢查”操作,查看該探測器是否注冊上,若未注冊,請及時與原施工單位聯系。
可能原因:該探測器被隔離
處理措施:利用“取消隔離”操作先將其釋放后試驗。
可能原因:該探測器損壞
處理措施:更換探測器
個別感煙探測器誤報火警
可能原因:安裝在空調口、窗戶附近等不當位置
處理措施:更改探測器的安裝位置
可能原因:環境惡劣或使用場所不當(如灰塵大或濕度大的地下車庫或開水間等)
處理措施:改善環境或更換為其它探測器
可能原因:光電感煙探測器污染
處理措施:參照探測器清洗規程清洗光電感煙探測器
可能原因:探測器損壞
處理措施:更換探測器
個別感溫探測器誤報火警
可能原因:現場溫度過高,如廚房等
處理措施:適當調低探測器的靈敏度或更改探測器的安裝位置。
可能原因:現場環境溫度變化大
處理措施:適當調低探測器的靈敏度
可能原因:探測器壞
處理措施:更換新的探測器
多個探測器誤報火警
可能原因:探測器或線路進水導致控制器無法正常工作。
處理措施:查找進水的位置并修復。
可能原因:總線絕緣性能不好
處理措施:聯系施工單位查線或更換線路。
可能原因:線路干擾嚴重
處理措施:查找干擾源或將信號總線更換為屏蔽線。
可能原因:控制器回路板壞
處理措施:聯系售后更換。